数値をご確認ください。

  • 2020-09-13
  • 名前:ザ・ハウス

鈴木英夫さん、こんにちは。

まず、先にご質問いただいた件についてのご回答ですが、妻喚気口の大きさを天井面積の1/300の大きさ以上のサイズの喚気口を取り付ける、ということです。

次に計算式についてですが、いただいている文章の数字の解釈によって回答が異なりますので、いくつか想定して下記にお伝えします。

仮に鈴木英夫さんの2階床面積と天井面積が同じで66mmが66平米の面積の場合、また換気口の有効開口面積が0.09平米だった場合、
・0.09(有効開口面積)x3(個)x300=81平米>66平米(66平米の場合3個以上必要)
となります。

101平米/個の場合とのことですが、面積が66平米だった場合は1個とりつければいいことになります。仮に、開口有効面積が0.09ではなく0.33でしたら成立します。
101平米=0.3366x1(個)x300

いずれにしても101平米/個の場合の有効開口面積を提案いただいた業者にご確認いただくことをおすすめいたします。